Эта база информации устарела. Перейти на новый портал поддержки.
AltGreen 15.01.2018 11:25
Пользователь

Минерализация

Добрый день!
У меня установлена система с обратным осмосом и накопительным баком.
фильтра К3 К2 КО-50 К7М
Обратил внимание на такой эффект.
После накопления воды в накопительном баке первые 200мл из крана вода течет с повышенной минерализацией ~0,50ppm, далее выравнивается и соответствует 0,07ppm.
Если отключить накопительный бак, но минерализация постоянная 0,07ppm.

Никакого фильтра после бака у меня не установлено.
Фильтра все поменял недавно, почему происходит такой эффект?

Отмечено как решение

Карина Оганесян более года назад
Представитель компании
Спасибо за информацию.
Вода из бака всегда идет на минерализатор, а затем на кран. Есть модель фильтра DWM 101S, в котором вода проходит двойную минерализацию, т.к. перед баком и после него. В остальных моделях вода в бак идет без минерализации и, только после бака, идет на минерализатор и в кран.

С уважением,
Карина Оганесян.
Ответить

У меня тоже этот вопрос (0)
Подписаться на тему, чтобы
получать уведомления об
ответах!

Проголосуйте и подпишитесь на тему
  • ответ скрыт
    Представитель компании

    Здравствуйте.
    Если Вы измеряете минерализацию TDS-метром, то он показывает Вам не минерализацию, а электропроводность воды. Которая, в свою очередь, зависит от всех примесей, содержащихся в воде. Для получения достоверного результата, необходимо сделать анализ воды в лаборатории.
    С уважением,
    Карина Оганесян.

     (0)
  • ответ скрыт
    Пользователь

    Карина, а теперь давайте я вам расскажу что такое электропроводность воды, если уж вы, как представитель компании Аквафор, этого не знали:
    Электропроводность воды – это показатель проводимости водой электрического тока, характеризующий содержание солей в воде.
    Минерализация - это солесодержание.

    Не имеет никакого значения, где я буду проводить исследования на электропроводность воды, в лаборатории или дома - если есть неизменные показатели при одних и тех же условиях, то можно делать соответствующие выводы.

    По всей видимости вода из накопительного бака поступает в минерализатор К7М, где ввиду того что она там некоторое время отстаивается, она избыточно минерализуется, в результате чего на выходе я получаю первые 200Мл с избыточной минерализацией 0,50ppm, и далее соответствующие норме 0,07ppm.

    Вы можете мне подтвердить факт того что система АКВАФОР Кристалл запускает воду в последний фильтр-минерализатор К7М уже после накопительного бака?

     (0)
  • ответ скрыт
    решение
    Представитель компании

    Спасибо за информацию.
    Вода из бака всегда идет на минерализатор, а затем на кран. Есть модель фильтра DWM 101S, в котором вода проходит двойную минерализацию, т.к. перед баком и после него. В остальных моделях вода в бак идет без минерализации и, только после бака, идет на минерализатор и в кран.

    С уважением,
    Карина Оганесян.

     (1)
Какое у вас настроение?
Скрытие ответа
Используйте, если в ответе содержится конфиденциальная информация. Только представители компании смогут просмотреть его
Создать тему
  • 3
    ответа
  • 2
    участника
  • 2
    подписчика