Добрый день. Устанавливаю фильтр dwm-70. Промываю фильтр k3. Через несколько минут после закрытия крана раздается жуткий гул от сливания в дренаж. Вибрирует черная трубка. Как быть?
Здравствуйте, Олег.
Хорошо, что ваша ситуация решилась и вы правы - изначально из системы выходить воздух.Для информации, опишу тонкости подключения дренажа.
Есть небольшие тонкости при подключении дренажной трубки. От того как Вы её подключите, слив воды будет либо слышен, либо нет. Наши специалисты используют такую хитрость:
1. Срезать конец трубки по диагонали, чтобы срез был направлен в верх.
2 Вставить трубку в сифон так, чтобы струя дренажной воды попадала на внутреннюю стенку сифона.
Черную трубку можно попробовать закрепить на поверхности под раковиной или к стенке фильтра с помощью изоленты или скотча.
С уважением,
Михаил Кошуренко
Подскажите, а трубки можно укорачивать? А то они слишком длинные, болтаются под раковиной
Да, конечно Олег, трубки можно отрезать исключая пилящие движения ножом. Нужно отрезать трубку одним сильным нажатием острого ножа. После этого проверьте пожалуйста конец трубки на микротрещин и заусенцы.
С уважением,
Михаил Кошуренко
вроде бы перестало гудеть. Видимо, воздух был