Приветствую!
Установил во время ремонта в прошлом году 2 фильтра Викинг (которые большие). В течении года водой пользовался и не нравилось давление холодной воды. Сейчас ремонт завершен и то, что раньше просто немного огорчало - теперь мешает жить.
На вход в квартиру идет 2 трубы с горячей и холодной водой, с давлением по 5 атмосфер. После фильтров в кране горячая вода идет нормально, а холодная вдвое слабее (если не втрое). Для чистоты эксперимента (чтобы убедиться, что это не проблема водопровода) вынул картриджи из каждого фильтра. Горячая вода побежала чуть быстрее, холодная пошла быстрее в несколько раз.
Вопрос: Это брак? Почему холодная вода теряет давление так сильно при прохождении фильтра? Что с этим всем делать?
Если кто-то пользуется душем в ванной - толком не удается помыть посуду на кухне.
Покупал у регионального представителя.
P.S. Викинги установлены на вводе в квартиру.
Почему фильтр АКВАФОР В520-13 очень сильно снижает давление???
У меня точно такая же проблема. И вода из труб идёт чистейшая! А давление просто "никакое". Могу даже предложить специалистам из Аквафор приехать ко мне и посмотреть что да как. Все трубы металлопластиковые, давление отличнейшее, все трубы холодной воды промыты и прочищены. Однако я не вижу, что почему фильтр АКВАФОР В520-13 "практически не снижает давление воды" (с) - снижает и ещё как. У меня на выходе давление ниже в 3 раза!
Предложите, пожалуйста, какой-нибудь другой вариант решения кроме как "вода грязная слишком"
Здравствуйте, Александр.
Если у Вас чистейшая вода, но давление снижается в три раза, то нужно, чтоб специалист сделал диагностику фильтра.
Специалиста можно вызвать по телефонам на сайте.
С Уважением,
Сервисная служба Аквафор,
Ефремов Николай.
Здравствуйте!
Если давление в трубопроводе высокое, то вероятно забился картридж холодной воды.
Это частое случается после отключения воды в водопроводе, когда смытые со стенок труб ржавчина и грязь поступают в фильтр и закупоривают поры картриджа, значительно уменьшая его ресурс* и пропускную способность.
Чтобы дорогой модуль прослужил дольше, стоит о поставить перед ним обычный сетчатый фильтр грубой очистки или простейший предфильтр с полипропиленовым дешевым модулем.
*Заявленный ресурс модуль вырабатывает, если исходная вода соответствует СанПиН.